总送风量与总进风量不符

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 07:00
[quote user="zishabei"]什么原因造成送风量与进风量不符差值较大呢?请教... [/quote] 系统总送风量与总进风量不符主要有以下方面造成的; 1.风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。 2.系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法 1.气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。 2.送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。