0
关注
1096
浏览

SOS视频干扰

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
freefull 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:18
[h1]Re:SOS视频干扰[/h1] 弱电桥架内是不是同时敷设了有线电视的主干缆,或者电信、移动、联通室内天线的水平缆,这些都有可能引起干扰。
欠你一滴泪眼 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:05
[h1]Re:Re:SOS视频干扰[/h1] 视频线已经是SYV75-5了  另外强弱电已经分开管路重的
弱电初学者 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 04:56
[h1]Re:SOS视频干扰[/h1] 视频图像信号宜采用国标:SYV75-5 (120/128网)线材传输,很多杂牌线会造成传输中的干扰等问题; 另:弱电信号一定要走弱电井,不可和强电共井或很近。特殊情况,可采用钢制桥架屏蔽。