冷却水的正常控制水温应该在几摄氏度?有原因?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
.233 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 04:04
那要看你要控制的系统是何种系统了,正常的夏季冷冻机组制冷运行时冷却塔供回水温度32~37摄氏度(冷冻机运行的标准工况)。 而冷却塔运行还包括以下几种形式: 1、冬季直接同室外换热用于内区制冷,或为大厦提供冷却水。 2、冬季配合冷冻机组运行用于内区制冷或用于计算机房制冷。 3、配合大温差制冷机组运行。35~42摄氏度。  
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 04:05
冷却水的水温一般正常控制在18 -37摄氏度,因为冷却水水温过低可能导致制冷机组低压保护无法正常运行,水温过高会造成高压保护。 ffice ffice" /> 