火灾时门禁系统消防联动报警强制是自动开门吗 系统失效怎么办 紧急情况如何打开门襟

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 23:34
想要符合消防要求的话,必须使门能无条件打开。所以在安装门禁的时候需要选择断电开锁的锁,比如电磁锁等等。。。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 23:30
我见过一家工程公司是这么做的: 所有门禁控制器电源接到同一个空气开关上,在开关上加装消防强切模块,火灾时,由消防控制器联动关闭所有门禁主机的电源,因门锁使用电磁锁,且门禁主机不配置备用电池,所以断电后所有门禁全处于打开状态,希望对你有所帮助
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:28
火灾时消防联动打开门禁或者切断门禁使门禁失效即可。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:58
是自动开门的,据我所知现在的消防门都是用的磁力锁,也就是说只要断电了门就自动打开了,即使是火灾系统失效了还可以刷卡开门啊
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 23:30
4.10.2消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。 4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:46
加装一个UPS电源就可以了,紧急情况给一信号到门禁自动门就可处于打开状态
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:52
我见过一家工程公司是这么做的: 所有门禁控制器电源接到同一个空气开关上,在开关上加装消防强切模块,火灾时,由消防控制器联动关闭所有门禁主机的电源,因门锁使用电磁锁,且门禁主机不配置备用电池,所以断电后所有门禁全处于打开状态,希望对你有所帮助