可视对讲门铃系统图像故障处理方法: 故障1、可视分机有光但无图像 可能原因:整栋楼可视分机没图像,查门口机视频输出V至一级视频分配器,输入端接线是否分正负接好,视频分配器是否接上电源,注意输入与输出端口不能接错 处理方法:将视频分配器接上电源,正确接好输入及输出视频线。 故障2、可视门铃图像有雪花点 可能原因:查是否错将18V可视电源接到门口机上,导致摄像头过热; 处理方法:正确接线。 故障3、可视门铃图像不满屏,有暗角 可能原因:查加到分机上的可视电源是否为18+/-1V; 处理方法:分机至电源距离是否太远,电源线是否标准。 故障4、可视门铃图像不满屏,有暗角 可能原因:图像信号弱导致行不同步; 处理方法:检查视频线接触是否良好,传输距离是否太远,线是否标准。 故障5、可视对讲门铃图像模糊、暗淡 可能原因:信号太弱,阻抗不匹配或对比度不好; 处理方法:a)调节分机背面75欧姆阻抗开关,b)对比度,亮度不好,可调节电位器改善图像效果。