新规范消防弱电1只隔离器后面不能大于32点位这个编码怎么编比如有一个回路其中烟感40只手报2只声光

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-19 00:07
编码还是按照回路编码。每个回路不超过200点,其中联动点位不超过100点,从端子箱出线并联连接隔离器,每个隔离器带的地址不超过32个点位,不一定是从1开始的,如一个回路118点位,第一个隔离器后面的设备地址1-32,第二个隔离器后面的设备地址从33-64,第三个隔离器后面的设备地址65-96,第四个隔离器后面的设备地址从97-118即可。