综合布线接地系统设计时应注意什么问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-19 01:41
人生三大幻觉~手机在震动,她喜欢我,我可以回答你得问题
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-19 01:30
综合布线接地系统设计时,综合布线厂家唯康通信提醒需注意以下问题: 1.综合布线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。 屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地:应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S(有效值)。 2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击,电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。 3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护: (1)雷击引起的危险影响。 (2)工作电压超过250V的电源线路触地; (3)地电势上升到250V以上而引起的电源故障; (4)交流50HZ感应电压超过250V。 4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。 因为气体放电管保护器的陶瓷外壳内密封有两个电极,其间有放电间隙,并充有惰性气体。当两个电极之间的电位差超过250V交流电压或700V雷电浪涌电压时,气体放电管开始出现电弧,为导体和地电极之间提供了一条导电通路。 5.综合布线系统的过流保护宜选用能够自复的保护器。 由于电缆上可能出现这样或那样的电压,如果连接设备为其提供了对地的低阻通路,则不足以使过压保护器动作,而其产生的电流却可能损坏设备或引起着火。例:20V电力线可能不足以使过压保护器放电,但有可能产生大电流进入设备内部造成破坏,因此在采用过压保护的同时必须采用过流保护。要求采用能自复的过流保护器,主要是为了方便维护。 综合布线接地系统的稳定性和可靠性的提高,对于广大工程技术人员而言,将是一项长期而艰巨的任务。因为,随着智能建筑的不断发展,人们必将对其接地系统提出更为严格的要求。