0
关注
661
浏览

触点容量什么含义?图示温度控制器触点容量 :AC 380V 3A(阻性) DC 220V 2.5A(阻性) 能接DC24V电源么?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
napipan 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 21:38
容量就是允许控制的能量,可以说是功率比较准确
zhaoxq998 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 21:51
我看图册好是一个干触点,它对电压等级要求不大,只要不高出就行,容量控制在2A以内都是可以的!
真空泡777 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 21:52
表示这个触点能够承受的电流,如果比这个电流大,或者会发热,或者会在频繁操作之后,烧损触点。能接24V电源,
cddp1110 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 22:34
哦!触点容量含义就是指通过它的内部控制,这可能是继电器触点,当然也可是一些电子器件在那代做开关控制外部的设备,在你这温度中就主控的是加温设备的的最大功率(就你上的指标所示)。如是继电器触点的在控制DC时可要注意了,因直流没有过零点,所以在断开那一瞬间的断弧可比交流难多了,所以它这触点能控制的电压值可是低多了,象你这交流指标的数用到直流上时它约可就变成只能控制直流约28V以下呢,你这只24V如电流不是很大还行的。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 23:32
更新时间
2026-01-18 23:32
关注人数
0 人关注

推荐内容

All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号