关于电力无功补偿的问题

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
自然wode 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 01:41
无功补偿控制器取样一般会取一相电流,两相电压,这样是为了计算功率因数和电路中的功率。 在三相对称负载中,任取一相的电流,然后取另外两相的电压,这时候就能正确测量出电路的功率因数和功率。能正确的投切电容器,所以没必要规定一定要取A相电流,你可以取B相电流,AC相电压,自动补偿器就能正确工作,如果你的取样有重复,(取B相电流BC相电压,此时控制器不能正确检测电路中的功率因数和功率,就不能正确投切的)。 我不了解指月的控制器是怎样的。但是如果是3相电流取样,电流端接错了有的控制器会报警,不会投切电容,或者会错误投切电容的(一般是不允许这样接的,通常取3相电流的同时,也会取3相的电压,此时检测错误,有的控制器会报警,如果不报警就会错误投切,造成混乱),三相电流取样的控制器用在3相不平衡负载的补偿中,举例说明,如果按照你的说法接线。把B相互感器端子接到A相上,控制器不报警的话,当检测到A相缺的无功比较多的时候,其实是B相缺的无功比较多,此时控制器不知道接线错误,就会把A相的电容投入电路,使得实际A相过补偿,B相欠补偿,更加造成的三相电路的不平衡。补偿就失去了意义!而且还会造成线路功率因数混乱,供电局还是会罚款的。同时大量的过补偿会造成线路电压升高而危害到用电设备。