新风系统卧室利用门缝回风是否合理?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:25
建议风量再大点。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-19 04:19
像没装一样
[已重置] 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:12
建议卧室做个回风口
马叶 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:09
这都是些啥人?。。。
interactive 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:12
学习了。楼主装好了没有,效果怎么样?
长征的泥瓦匠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:41
题主的设计并不算是简易的新风系统,因为您安装的就是一台双向流新风机,但是既没有将送风口设在最远端,也没有设置与送风口数量相同的回风口,我猜想应该是不愿意为风管设置太多的装饰吊顶吧。回答如下: 1、卧室不设回风口可能比设回风口的换气效率低一些。实际效果可能只有使用者最有发言权。时隔近一年了,不知题主最终是否选择了图中的方案,效果如何?愿否分享感受。 2、送风口距离卧室门太近,卧室内换气不是很理想。既然正压区在上,负压区在下,就单个卧室而言,卧室门就相当于1个回风口,按照远端送风、近端回风(以风机的位置为基准)的基本布置原则,送风口如果设在最远端的卧室窗附近,换气效果会更好。同时也就需要为加长的风管增设局部吊顶。 3、关于风噪问题,由于总风量不是很大,只要图中方案的回风口和回风管规格与新风机相匹配就好。
meng li 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:23
合理
杨章 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:07
1.这种回风解决方式没啥问题。风量不大,风压不大。具体效果上没啥明显差别。详见 @冬瓜计算过程。 2.对人没影响。 没准还有好处。房间内没有回风口,与房间内有回风口相比,可以使房间保持更好的微正压状态。更好的防止外窗缝隙的污染物空气渗入。
冬瓜绿豆爽 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-19 04:35
问题1 这家庭新风处理机,总新风量是150m^3/h; 三个送风口每个50m^3/h; 居民用门宽900mm,门高2100mm; 渗透风速v=50/3600/(0.9*0.02+2.1*0.02)=0.188m/s; 这种风量级别的新风机没问题的。 问题2 不会。 以上
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-19 05:04
设计得有点偷懒,最好还是多设计几个

关于作者

HALO 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-19 06:16
更新时间
2026-01-19 06:16
关注人数
0 人关注

相关问题

综合布线系统图符号请教
门禁系统cuk15制卡说明书
综合布线系统的设计目标是什么
国内智能交通系统集成商前三甲?
楼宇对讲系统什么品牌适合小区
门禁系统主机大概多少钱一个
弱电系统集成工程师应具备的素质
楼控系统各设备的中英文对照
银行门禁系统是怎么设计的呀?
门禁系统坏了,怎么修啊????开关谢了以后就会好。

推荐内容

新风系统排放口可以安在衣帽间吗?
diy新风系统管道风机➕过滤箱可行吗?
新风系统价格?
新风系统能除掉室外空气中的气体污染物吗?
北方房已装修,欲安装无管道新风系统,这里有霍尼韦尔、皓庭、创适、弗瑞仕等,可有什么安装方案可推荐?
新房装修中关于地暖、中央空调、新风系统、净水器、家电有哪些好的建议?
单向流负压式新风系统?
新风系统对生活质量有多大影响?
新风系统空调一体机怎么样,有一体机吗还是配套使用?
新风系统应如何选择?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号